Hallo

Ich bin neu hier und wollte fragen, ob jemand

weiß wieviel maximal Strom auf jedem der beiden 4 Pin Lüftungsanschlüsse möglich ist.

Ich hab die Original ML140 gegen

2x Phanteks PH-F140XP getauscht.

Derzeit im Puschbetrieb (vorne stehend)

und möchte auf push pull

mit 4x PH-F140XP umbauen.

 

Und die oberen beiden

sowie die beiden unteren jeweils über Y-Splitter

anschließe und bin mir nicht sicher ob das die

AIO schafft.

 

Abmessungen 140x140x25mm

Umdrehungen 600-1200rpm

Luftdurchsatz 69.5-145m³/​h

Luftdruck 0.39-1.52mmH₂O

Lautstärke 15.22-19dB(A)

Lüfterlager magnetisch barometrisches Lager

Anschluss 4-Pin PWM

Spannungsbereich 12V

Leistungsaufnahme 1.8W

 

Wenn irgend wie möglich möchte

ich nicht über einen Commander Pro

,sonstige hubs oder das MB regeln.

Sondern nur über die iCue direkt

an der AIO

 

Danke

Edited by Flocky
Link to comment
Share on other sites

  • Corsair Employee
Bitte verwende maximal einen Lüfter pro Anschluss. Das weitere Splitten dieser ist nicht vorgesehen und würde auf Dauer zu Problemen führen. Für ein komplette Ansteuerung der Lüfter via der CORSAIR iCUE Software empfiehlt sich der Einsatz des Commander Pro.